消防泵房操作规程

发布日期: 2019-1-18 13:36 浏览次数: 572

一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。

二、消防泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)关闭进出口阀
(3)做好记录;
3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

三、稳压泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)做好记录
(3)将控制箱手柄置于自动位置。
3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

四、维护保养
1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载
2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰
3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态
4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

最新评论

资讯广告

119消防网于2015年1月筹备创立,2016年11月5日改版上线试运行。作为中国消防大家庭新成员,119消防网将努力为中国消防事业作出自己应有的贡献。
本网拥有行业顶级域名www.119xiaofangwang.com,名字响亮,叫得出口、拿得出手,独一无二,过目不忘。是广大消防官兵、消防专业人士、消防志愿者及消防爱好者的首选网站。
119消防网的商务平台简单易用,容易上手,理念先进,使用起来心顺手顺,生意更顺。是商务人士从事消防商务活动的睿智之选。;
119消防网的频道设置和网站内容均为精心打造,行业资讯及时全面,消防知识权威丰富,网站发展势头良好,不断吸引更多浏览量,将打造名符其实的消防专业网站。;
119消防网永远坚持网站的公益性、公共性方向,始终坚持社会效益第一、经济效益第二的原则,坚持专业、负责的办网思路,认真履行社会责任。
119消防网感谢您的关注与支持,愿与您一起,一如既往为中国消防事业发展助力。
未来期待您的参与...

资讯广告

首页|服务条款|法律声明|联系我们|广告服务|关于我们|119消防网 ( 湘ICP备17001844号 )

此处为自定义内容可以修改!

快速回复 返回顶部 返回列表